cobure 發表於 2009-4-20 17:36:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
話說之前EU-482準系統堪稱便宜又大碗的MODT選則之一
所以個人就買了三四台回來用
但沒想到一年多後
陸陸續續的都出現無法開機,或是開機後會有很大的電流聲
再慘一點會聞到有焦味..........
拆開換些零組件來驗證後
發現青一色都是POWER的問題


也就是今天的主角 "AOPEN FSP375-60GCU 主動式電源供應器"
說也奇怪...最近發現網購上很多這顆POWER在賣,而且都是統一價格"NT 1880"....
不知道是不是算好買EU-482的人都是最近會有災情出現
所以東西都是放好好的在網路上,等像我們這種遇到POWER葛屁使用者來買...
先來分享圖片囉
先拿其中一顆開機會有電流聲的開刀
鳥瞰圖(已經拔牙版本)

電源管理IC看起來是用點晶科技的產品

另一顆IC...不知名...

發現CapXon的三顆電容都已經鼓鼓的了
第一顆 180uf400v. 拔掉後容值為0....這真是壞的徹底阿...


另外兩顆則是2200uf 6.3v版本. 剩下的容值也是"慘"字了得


至於其他TEAPO廠牌的1000uf 16v部份就還很OK

接下來維修的材料.
NCC的180uf 450v 與 1000uf 16v
Panasonic 的 2200uf 6.3v

換上後的英姿.
雖然直徑大了點..免強塞的進去....

接下來當然就送電啦~
看到這各位看官以為一切OK...?!
那就錯了.....
沒想到一開始先是把保險絲燒斷了...
不死心於是直接短路....
結果"碰"的一聲(加上些許火花 XD).....
再起不能......
損壞的零組件看來又多了幾個.....
R80電組(接往控制IC電路板)

還有一個大電阻....

看到這後,想與各位站上的大大一起討論
這顆POWER到底是得了什麼病呢?
看起來真的還蠻嚴重的......
如果有需要我在拆哪些部份,也請不要吝嗇囉
我會配合"解剖以釐清死因"的...XD
謝謝


2#
breaf 發表於 2009-4-21 20:03:57 | 只看該作者
电流声,MY GOD!
3#
 樓主| cobure 發表於 2009-4-22 14:58:21 | 只看該作者
今天稍微整理了一下
先把版子背面畫個區塊
如有錯誤也請各位大大更正囉

正面右邊



正面左邊


右上角為高壓區
經過一連串的電感後由橋型整流器
輸出至下方兩顆500v n-channel MOSFET (型號18N50)

Data Sheet: https://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP18N50V2.pdf
與一顆600V 8A Diode (型號RHRP860) 做處理 (另還有一顆1N5406就不在贅述了)
Data Sheet:
https://www.fairchildsemi.com/ds/RH/RHRP860.pdf


管理IC則是為Champion的CM6800G IC
Data Sheet: https://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf & https://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf





中間偏右則是另外兩顆500v n-channel MOSFET (型號13N50C)
Data Sheet:
https://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/01yjlo72rc5dq679p42st5erhr7y.pdf


上述零件Diode部分已經由電表DIODE檔確認過順向導通,逆向斷路
MOSFET部分想請教各位大大有什麼方式可以確認沒問題呢?


另外在電源管理IC部分則是點晶科技的PS223
Data Sheet: https://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf



===========================
做完簡述後
就目前燒毀的元件R10(橋式整流器負極輸出接往CM8600管理IC)
與R80(橋式整流器負極輸出接往兩顆18N50 Mosfet的Source端)來分析
應該是負極輸出不知道哪裡短路到了(猜測拉)...
不知道各位大大的看法是如何呢?



4#
 樓主| cobure 發表於 2009-4-23 18:16:43 | 只看該作者
今天稍微再整理一下此POWER的線路時
竟然發現有個電容極性標示的問題
位置為C21(正面圖的左上方)
可以看到負端標示是在外側

但是翻到背面後,GND大大一片卻是在內側!!
如果照前述他的PCB標示,看來是大有問題

但我沒有照下拆解此顆電容前的圖片
所以無法確認實際上件時原廠是不是有擺錯
在此想請問一下有此顆POWER的大大
您在此位置的電容極性是怎麼擺置的呢?

2009/04/24
請教過高手後
發現原來這裡是-12v的輸出
所以電容的(+)是接到GND沒錯
在此更正之前懷疑~

[ 本帖最後由 cobure 於 2009-4-24 10:55 編輯 ]
5#
TravisChen 發表於 2009-4-24 19:04:00 | 只看該作者
用二极管档测量。
MOSFET在栅极(Gate,左数1脚)无电荷时(自己把栅极和其它两个脚短路一小会儿放掉静电),
1到3、2到3和1到2都不通,反过来3到2内部有体二极管,是通的。如果1到2、3或2到3通了(电阻很低),就有可能是击穿啦。
看保险丝烧毁、电阻烧毁,猜测是PFC或PWM的开关管已经击穿。连带着线路上七七八八的电阻、IC之类的零件都已经打坏掉了
6#
 樓主| cobure 發表於 2009-4-24 23:11:16 | 只看該作者
把CM6800的小版拆下後照片如下
順便也標示一下相關位置以及說明
在Connector pin2(接至CM6800 pin3)的位置原本是微短路至pin4的GND
而從Data sheet來看不應該會有微短路的情況
於是從IC pin3往回找有可能短路的零件一一搜尋
很快的就發現這兩個被圈起來的DIODE燒毀了

正面

反面

官方建議線路圖


另外在一次測的部份也先將POWER MOSFET也檢查了一下
如果依照date sheet來看
Drain 與 Source 會有個Diode

所以我是採用兩個檢查方法
1.Gate不應該與Drain與Source短路
2.Drain與Source用Diode檔檢查,逆向段路,順向導通

先來檢查18N50,馬上就發現中間那顆三根腳都互相短路了(小於1 ohm)




另外一顆則是正常,逆向是OL,順向偏壓約在0.49V左右



接著是13N50C.逆向都是OL,順向偏壓約都在0.5V左右



最後補上樓上有大大講到有刻IC似乎是燒毀了
但照清楚點其實還OK拉
量一下也都沒有短路的情況
而這顆DM311是一顆Smart Power Switch
搜尋一下站上的大大都有解釋過囉 ^^


7#
TravisChen 發表於 2009-4-25 22:37:10 | 只看該作者
那就是PFC MOS FQPF18N50烧毁了一颗,后来连带着PFC线路上的部分diode和电阻一起打坏了,沿着烧毁元件的线路仔细检查一遍。

DM311是待机电路的IC,集成了600V高压MOS。

[ 本帖最後由 TravisChen 於 2009-4-25 22:39 編輯 ]
8#
 樓主| cobure 發表於 2009-4-28 16:49:13 | 只看該作者

回復 #7 TravisChen 的帖子

嗯嗯~~這樣ㄚ
所以當初此顆POWER應該是壞了一顆18N50
然後被我硬上電後
連帶將兩顆1N4002(D6&D7)與限流電阻(R18)燒掉了
這樣講應該OK吧?
9#
TravisChen 發表於 2009-5-3 22:26:27 | 只看該作者
可能性比较大。除了18N50以外磁复位二极管和反馈线路上的一些元件,乃至PWM IC都可能在当时损毁了。