電腦市場中高階處理器與顯示卡對電力的需求日益增加,需要更強勁的電源供應器來推動,但在講求輸出之餘也越來越注重其本身轉換時的效率,所以80PLUS成為目前電源市場最夯的代表性指標,七盟電子同樣也推出通過80PLUS認證的ZAF(模組化)/PAF系列高瓦數電源供應器,這次測試的是PAF系列750W機種。
外盒正面,設計風格簡單,輸出瓦數標示在外盒的右上方處,方便使用者辨認。
外盒背面,以包含中文的八國語言對此電源供應器的各項特點進行介紹。
外盒側面處,提供ZAF(模組化)/PAF(非模組化)各型號的各路輸出規格表,從表中可看到此二系列中最低為550w,最高則是850w。
另一側面,是輸出瓦數與風扇轉速對應圖表,及V-force系列每年可節省之用電量示意圖。
較寬的外盒側面處,以圖示說明特色,並附上所提供各類接頭的實體照片。
包裝內容一覽,有電源本體、說明書、固定螺絲以及125V 10A安規電源線。
外殼採黑色平光霧面烤漆處理,不易留下指紋印。
後方的六角型蜂巢網狀出風口,排出內部熱氣,交流輸入插座及電源總開關亦設置於此。
13.5公分散熱風扇的護網配色亦為消光黑,與外殼相同。
輸出規格標籤,上方標示12V採兩路配置,兩路最大輸出為60A。
主要電源接頭,提供一組ATX 24P以及一組ATX12V 4P/EPS12V 8P兩用分接式接頭。
PCIE顯示卡電源接頭,四組獨立線路提供四個黑色PCIE 6+2P電源接頭。
週邊裝置電源接頭,兩組線路提供6個大4P以及1個小4P,大4P接頭並未使用省力易拔設計。
SATA裝置電源接頭,兩組線路提供6個SATA標準直式電源接頭。
以上線路除ATX24P有隔離網包覆外,其他線材均為裸露。
另外這顆的實際接頭與外盒照片上的完全不同,似乎是把ZAF模組化系列的線材接頭誤植了。
內部結構圖,各級功率元件分別安裝在三組散熱片上,因為採用13.5公分風扇,加大的外殼讓內部有較多未使用的空間。
使用的散熱風扇為永林興DFS132512M 13.5公分 12V 0.2A 油封軸承風扇。
交流輸入插座後方安裝第一階EMI濾波電路,並使用絕緣塑膠片覆蓋焊點避免誤觸,額外安裝的Cx電容接腳及電源總開關後方焊點同樣也有包上絕緣熱縮套管。
電路板上第二階EMI濾波電路,提供更進一步的交流雜訊過濾及隔離。
左方的橋式整流器安裝在一片小型散熱片上,可以協助散熱。
APFC電路將整流後的交流升高為380V左右的穩定高壓直流,並調整功率因數使之趨近1,使輸入電能得到充分運用,並達到全域(Full-range)交流輸入能力。
高壓直流送至下方固定在板狀散熱片上的PWM電路功率元件後,轉換成高壓脈流送入主變壓器初級繞組。
APFC輸出端電容為日系Rubycon USC系列400V 470uF 85度電解電容。
PFC及PWM電路的功率元件控制核心是安裝在電路子板上的FAIRCHILD FAN4800IN整合控制器。
主要變壓器(右)與輔助電源電路變壓器(左),輔助變壓器下方兩元件為磁性放大電路調整用電感。
整流濾波輸出電路,將主變壓器次級繞組輸出經整流、調整及濾波後,便轉換成各路輸出電壓。
整流元件SBD固定在散熱片上,並使用兩組磁性放大電路進行3.3V及5V的調節,且3.3V/5V/12V各有獨立的輸出環形電感,避免輸出彼此受干擾。
電源管理電路,由點晶PS223系列電源管理IC提供電壓、電流、短路等各項輸出保護機能,當輸出異常時能及時保護電源供應器及用電裝置的安全。
輸出線組底部同樣套上熱縮套管加強絕緣,輸出端及週邊電路使用的電解電容為SAMXON(萬裕三信)出品的105度電解電容。
接下來便是上機測試。
測試平台照片:
硬體配備:
處理器:Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3.6GHz 1.45V
主機板:華碩P5K Premium/WiFi(P35 + ICH9R)
記憶體:創見1GB DDR2-667 D9GMH * 2
顯示卡:鴻海8800GTS(G80) 320M
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD萬轉小暴龍36G * 1、WD2000JD 200G * 1
其他:12公分風扇6個,MCP-650直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓(V)、電流(A)以及實功率(W),透過電壓及電流求出總功率(VA),並計算功率因數(PF)。
如何測試:
1.在接上電源未開機前,量測交流輸入功率,此時樣本系統耗用直流功率為1.75W。
2.開機進入作業系統五分鐘後,量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用直流功率為218W。
利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:
3.於POWER暖機後,同時執行4個SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.5、Everest系統穩定性磁碟測試,每次運行十分鐘,總共四次,從處理器/主機板電源接頭量測各路電壓,紀錄各路電壓變化情形,並量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置直流耗用功率為427W。
利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:
各路電壓變化及轉換效率結果如下表:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
效率方面,在212W輸出下,效率為83%;於427W輸出下時,效率上升至88%。
輸出水準方面,3.3V與5V輸出電壓在測試開始/結束時僅變動2~3mV,並於測試中表現平穩;週邊12V最大變化幅度為23mV,除了在開始與結束有先上升再下降的情形外,表現同樣平穩;處理器12V端最大壓降為66mV,在測試中輸出電壓亦無明顯變化,整體輸出品質良好。
噪音方面,使用13.5公分風扇加上溫控電路控制,測試過程中風扇聲音變化並不明顯。
溫度方面,拜高轉換效率之賜,在所有的測試完成後,電源本體外殼並無明顯升溫。
優點:
1.轉換效率及輸出電壓變動表現良好。
2.提供夠用的接頭數目。
缺點:
1.僅於ATX24P有隔離網包覆處理,線組略顯凌亂。
2.油封軸承風扇在使用一段時間後需注意其運轉狀況。
報告完畢,謝謝收看。
|